返回列表 回复 发帖

KEB F5变频器请教

哪位有KEB  F5的变频器说明书,故障代码:E.OH2是什么意思?先谢谢了。
哪位有KEB  F5的变频器说明书,故障代码:E.OH2是什么意思?先谢谢了。
弓连成 发表于 2011-9-7 07:58 PM
E.OH2-热保护。

用户手册:

附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
1

评分次数

  • 学员5701-01:热心助人,论坛有您更精彩!

互相学习 共同提高
欢迎你和我交流工业控制和电子电器维修技术,也希望能成为你的朋友.
我的空间:
http://user.qzone.qq.com/68799905/infocenter
http://user.qzone.qq.com/343275798/infocenter
谢谢高师赐教
看看变频器内散热风扇是否运转良好或不转,如转速慢或不转换新。如运转正常,可将变频器拆下,再拆开,用强力吹风机将变频器内尘土吹扫干净。再不行将散热板上的温度传感器换新。(传感器有两种型式,常闭与常开。温度等级有:65度75度等多种级别供选用。变频器一般用75度为最佳。)再有就是变频器的散热风扇运转参数设置有误。
已处理故障,0-5V输入偏高导致输出F过高,速度超过额定速度导致过载。