一台工作电压380V的工频炉(自身带有电容器作无功补偿),标称功率63KW,安装完毕,投入运行生产时,实测它的负荷电流是200A,我认为它的耗电实际功率是大大的超过63KW,接近140KW,此工频炉厂家来的技术员说不可能有那么耗电,说这是按采购合同的要求定做的,绝对合格,但在验收时因为我的这个异议,现在事件正在僵持中,设备厂家想结帐走人,设备使用厂家搞不清问题拖着不给钱.我知道一个设备有输入和输出功率之说,这台工频炉的铭牌上只标额定功率是63KW,我还知道工频炉的效率是很低的,功率因素在0.5这样,同行的师傅给算算,我说的对不对,根据实测的200A的负荷电流,这台工频炉的实际输入功率是多少?输出功率又该是多少?
人这一生只做两件事~一求人~二帮人~如果遇到装B的人~哥都是默默的低头~不是哥装谦虚~也不是在找砖头~哥是看不起他!
P=1.73UI功率因数,电容无功补偿,最多达到0.95,自己算,粗算你所提供的数据,绝对不止63KW
出计算题考高手?

看热闹中,不发表评论。
每次遇到装B的人,哥都是默默的低头,不是哥修养好,哥是在找砖头!
标称的可能是有功功率。实际应用中功率因数至少要达到0.8以上。
很可能是你测试误差!
互相学习 共同提高
欢迎你和我交流工业控制和电子电器维修技术,也希望能成为你的朋友.
我的空间:
http://user.qzone.qq.com/68799905/infocenter
http://user.qzone.qq.com/343275798/infocenter
1# 音响电器 理论上说如果你检测到的电流三相都是200A的话,那么它的功率约等于100KW,也相当于就是100KW,这个就是炉的实际功率
如果名牌上标的是63KW的话,那么在使用时,检测它的电流应该是130A上下,当然实际检测的电流的多少?取决与实时的电压而定,而不是单一的理论数据
1# 音响电器  理论上说如果你检测到的电流三相都是200A的话,那么它的功率约等于100KW,也相当于就是100KW,这个就是炉的实际功率
如果名牌上标的是63KW的话,那么在使用时,检测它的电流应该是130A上下,当然实际 ...
罗志龙 发表于 2011-3-10 19:11
电流是200A,功率等于100KW。电流是130A,功率等于63KW。

不理解这个电流与功率的对应关系,能否详说?比如列举换算公式。
每次遇到装B的人,哥都是默默的低头,不是哥修养好,哥是在找砖头!
本帖最后由 罗志龙 于 2011-3-11 18:57 编辑

7# WD40
你这人不知道是有病还是怎么了?也不知道你到底有什么本事?在这技术论坛里,别人在求助的时候,你不但不帮助人家,反在一边看热闹。当有人回复所需要帮助的帖子的时候,你却挖空心思想找别人的找茬。好象觉得自己很有本事一样,其实我上次都已经说过你了,你也不就那么点本事,连一点点最起码素养都没有。在这里也不知道你有什么好炫耀的,我在想你既然那么的有本事和技术的话,怎么不多在论坛发表你的帖子和精华,也顺便多帮帮那些需要帮助的同行,你说不是吗?
对与交流电路功率计算的公式如下;
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
本帖最后由 音响电器 于 2011-3-11 18:56 编辑

多谢师傅们!这台工频炉是用来熔化铝锭用的,此炉铭牌上主要的性能参数只标有额定功率63KW,额定工作电压380V(实际的电压是电力变压器输出的400V),实际情况我看过,这台炉子只接入两相线路,不是三相.炉子控制柜里的补偿电容是人工手动控制的,柜子上有一个显示功率因素数字显示器,显示工作时即时的功率因素(补偿效果),操作的工人看显示器显示的数字来决定接入补偿电容或断开补偿电容.在其显示功率因素是0.97时(最大也就到这个数),我用数字钳表实测了它的工作电流是200A,因为这台炉投入生产时,熔化一锅铝锭花的时间太长了,达不到设备使用厂家的要求,他们具体的订购合同里对这个炉子的相关性能参数的要求我没有看到,看实际使用情况应该是达不到合同里的要求的了,免得现在也不至于闹纠纷甚至要打官司的了.我认为这炉子标的63KW的功率是它的输出功率,它的工作(负荷)电流200A,因为我是从变压器这端看过去,计算它的输入功率有130KW,所以我计算的公式是I=S/(1.732×U×cosΦ),式中的S是电力变压器的容量.工频炉的效率是很低的,大概也就50%.不知我所说的是否正确,希望能得老师们的指正,谢谢!!!
人这一生只做两件事~一求人~二帮人~如果遇到装B的人~哥都是默默的低头~不是哥装谦虚~也不是在找砖头~哥是看不起他!
很可能是你测试误差!
天涯浪子 发表于 2011-3-10 10:02
谢谢,钳表实测确实是200A,工作电压实际是400V.
人这一生只做两件事~一求人~二帮人~如果遇到装B的人~哥都是默默的低头~不是哥装谦虚~也不是在找砖头~哥是看不起他!