昨天我被一家木业厂请去,修一台日产的木皮裁切机,去了那家公司,到了现场,该厂的操作手跟我说,“这台机器本来是好的,只是移动了一个地方,现在就不能用了,一开机,只要主电机一启动整机就会自动关掉”。没一会,该厂的维修电工也来了,他说很奇怪,这台机器本来是好的,还且用的好好的,就是前几天在车间对面搬过来的,我把线拉过来接好后,一试机就不行了,到现在我都修了两天了,还没有修好,想不明白,也搞不清楚怎么回事了,厂里生产要用都急死了。听了以后,我看了一下该机搬迁的现场,到现在的位置大概有50 米,然后我要电工把该机的电源开关合上,打开电源准备试机看看怎么回事,我按下启动按钮,当压脚下降到位时只听到主机启动一下的声音,整机就没反应了,我走到该机后面看了一下控制箱里面,然后看了一下主电机,主电机是一台自带电磁制动的4极15KW的刹车电机.凭我初次眼看和检查也没发现什么问题,三相电源电压没问题,注(它用的是三相220伏的电源电压),电机线圈没问题,刹车制动间隙和刹车片之间也没问题,漏电短路也没有,于是我就脱开主电机与接触器的连接,通电单试控制回路,发现控制系统也一切正常,我把系统恢复后,通电后手动按下接触器主电机启动刀架下降也没问题.凭我的经验直接想到了电流和电压的关系,我走近开关箱一看,发现开关箱的电源的引线用的是一条4平方的四芯电缆,我问电工这电是从那里拉过来的,他说是该机原来用的那条老线这次买了新线接过来的,
这时我想着该要去办公室谈维修价钱了,--------在办公室,一会儿维修费就谈好后,说好了维修费修好后3000RMB,我看得出来,他们老总很乐意,并且招呼了他们的电工要协助帮我
又到了现场,我查看了他们拉接线缆,估算了它的长度,拐弯抹角大概有75米左右,依据导线允许的电流密度和电机的启动电流和导线的长度估算了一下,肯定了自己的判断是对的,我环顾了该机的周围,发现另一面大概20米远左右还有一个电源开关箱,我询问了该厂的电工,电压和负载情况能否可用这台机,他说可以的,于是我对他说,你的这条电缆线不要用了,抽空把它收起来吧,另外帮我找一条6平方的20米长的四芯电缆给我就可以了,剩下的我来做,他听了以后不太不明白,但还是按我说的去做了,不一会他找来了电缆,我和他把线走好接上后,通电试机就可以了,机器一切正常了,可那个电工傻眼了,嘴里还一边唠叨着说,这是怎么回事,难道是那条新买的电缆有问题,电缆线线径也不小呀,和原来的一样大的,我听了后,笑着告诉他说“现在的东西就是质量不好,就象这条电缆一样,把它拉长了,它就出问题了,这时他仿然大悟,哦!原来是电缆的质量问题,也太差了,害我修了两天都没修好。