返回列表 回复 发帖

我只找到用开关控制的星角启动控制图,将图中的2K用1C和2C代替就可以实现,这个手动图纸在有些场合比用自动控制安全和方便的多。
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

回复 8# 的帖子

好样的!论坛有你更精彩!

回复 21# 的帖子

21楼师傅:你的图只能用于3.3kw以下简单的石板开关切换线路.如果用在大功率电机上在切换过程中会发生电弧事故.

回复 23# 的帖子

照你这么说,如果15KW的电动机直接正反转运行,就会爆炸!
看来有的朋友只有理论知识,缺乏实际工作经验。23#帖子很对。大功率电机如果用你说的方法启动,会产生弧光短路,其效果和爆炸差不多。轻则烧毁电气设备,重则伤人。另外你犯了个概念性错误,星三角启动不是电机正反转。 不当之处请见谅!
爱学习,爱电子,活到老,学到老。

回复 25# 的帖子

星角启动楼主无非画的是手动控制,5#画的不正确,KT动作后不发生切换;8#画的正确,属于自耦降压启动,线路是正确的,他属于用时间继电器控制自动启动,但是有些跑题;这两种线路应该都是正确的,但是用手动控制的图纸因为缺少了一个接触器,在控制按钮没按下或按下的情况下,电机绕组始终有电,这是不安全的;图八中的KM3就相当于一个电源开关,使电动机在没操作之前,绕组不带电;切换动作是一样的,不存在有电弧事故发生。
8#的图是一标准自藕变压器降压启动电路图。很多设计院现在仍然在用这个图纸,虽然现在有软启动、变频等先进的东西。但自藕变压器启动作为最成熟最可靠的启动方式,仍被企业工厂广泛使用。我们在论坛向大家推广就应该是标准、成熟的东西。1#的图纸虽然看似说得通,但无实用价值。况且还没有一次电路图,这对没有经验的人能有实际帮助吗?个人浅见,欢迎指正。
爱学习,爱电子,活到老,学到老。
咱们 搞维修的做一个小的单片机就用几条线 就搞定,不用那么麻烦嘛

回复 25# 的帖子

我赞同25#的做法,工业设备不能视同儿戏,我干过电工多少年,有的设备我都要用单片机技改,那个程序可不是闹着玩,建议大家要理论结合实践,论坛讨论争议是好的,要多听听老师傅们的见解,求同存异,广思进取,大家来把咱们的论坛办好!  徐州讨论电子城曹广连
8楼的图比较好.