12#
发表于 2008-4-17 20:23
| 只看该作者
原帖由 yg8369 于 2008-4-17 18:13 发表
达到控制点时,仪表的面板上的控制点指示灯的状态可以转换!总-低接点始终是接通状态! 怎么搞的,你的炉还没修好,我都以为你修好了呢。你好笨哟!请按我的步骤查找问题吧。一,通电,把温控器温度设定50度,加热,等-----看温度到设定值时,也就是温控器的指示灯转换后,如果负载继电器还是吸合状态,没有断电。你就用螺丝刀把接在(低)的位置的线头卸开(断开),这时如果负载继电器还吸合的话,那问题就不在温控器了,如果不吸合那就是温控器的问题。
我怀疑你把控制线给接错了,你可别忘了,修好后给回句话哟!呵呵
[ 本帖最后由 罗志龙 于 2008-4-17 20:25 编辑 ] |
|