- UID
- 126784
- 帖子
- 157
- 积分
- 216
- 威望
- 161
- 金币
- 252
- 贡献
- 55
- 职业
- 电气综合
- 注册时间
- 2008-4-6
- 最后登录
- 2011-10-16
|
26#
发表于 2009-4-26 22:29
| 只看该作者
回复 25# 的帖子
星角启动楼主无非画的是手动控制,5#画的不正确,KT动作后不发生切换;8#画的正确,属于自耦降压启动,线路是正确的,他属于用时间继电器控制自动启动,但是有些跑题;这两种线路应该都是正确的,但是用手动控制的图纸因为缺少了一个接触器,在控制按钮没按下或按下的情况下,电机绕组始终有电,这是不安全的;图八中的KM3就相当于一个电源开关,使电动机在没操作之前,绕组不带电;切换动作是一样的,不存在有电弧事故发生。 |
|