电容无功补偿柜发生爆炸...

一个新建的铸造车间,在配电房配置了两台电容式无功补偿柜,在中频电炉通电工作后,在电炉操作工把电炉的工作电流调至满负荷运行时,没多久,配电房里突然传出爆炸声,同时全车间停电,到了配电房一看,一电容柜门大开,里面还冒着火,一电容器已爆开!连变压器的高压保险管都也熔断了......

      后经查和判断原因,是中频电炉工作时产生的谐波引起的!而且电容柜里断路器选配的也不合理,以至于不能及时掉闸,线路短路,然后高压保险管熔断..........
哎,小问题惹大祸
想当然惹的祸
每次遇到装B的人,哥都是默默的低头,不是哥修养好,哥是在找砖头!
没伤着人吧?真是万幸!
爱学习,爱电子,活到老,学到老。
配电设计不合理呀,呵呵!连柜门都炸开,极严重的。电容保偿线路上提议加装断路器,还有选择密封式电容。配置合理开关断路器,好配电呀,就是预防万一,这不是闹着玩的。
通过这件事,知道了中频电炉是不能简单的用电容来进行无功补偿的,因为中频电炉工作时会产生大量的谐波成分,这些谐波的某一频率段会使线路中的某器件(比如中频电炉电路中的电容器等)之间发生共振,会使线路的电压或电流变高,从而危害线路上的用电设备.
电容是油侵的还是粉状的?熔断器的选择可不能马糊。
本人以前搞地条钢时也给中频炉加过自动无功补偿,也出现过电容爆炸事故,后来每组只用两只,分为四组就没出现过问题了。当然电容要用好质量的,要不然炸你没商量。
安全第一。。。。。。。。。
到一定温度的时候就要断开电容补偿,可以直接通三相。我们这里的电容柜都是这样做的!