1)用高压泵把水打到 压力罐里, 气泵由压力开关控制,压力可调。
  2) 在供应车间的管道上加装一个泵(普通的) , 控制由选用 流水开关。要求要高档一点的话 就装变频器,变频器由 流水压力来控制转速。
本帖最后由 WD40 于 2011-2-14 22:39 编辑
通过某种方法使水管中水的水压总是保持在某一个相对稳定的压力范围内,只要水压低于某一设定值(这个设定值可根据生产需要随时改动),加压泵才工作,在这种情况下,当没有人使用水时,如果管路没有泄漏,就能保证了加压泵不会长时间的运行,……
音响电器 发表于 2011-2-14 20:09
水压低加压泵工作,水压高加压泵不工作,这根本行不通的。这个构想的结果只会是加压泵不断而且频繁处于工作与不工作的状态中,不管你用不用水。

按照你说的使用环境,加压泵需要长期运行,你的用途只是需要提高压力而不需要恒压供水,只用一个加压泵就行了,不用搞什么变频器等东西,自来水的压力本身也不是恒压到用户的。

不想长期运行,就用你说的方法,用流量开关自动控制加压泵,结果会是,洗个手都会开泵。


对于搞什么压力罐的,那个投资不知够交多少年电费了。
每次遇到装B的人,哥都是默默的低头,不是哥修养好,哥是在找砖头!
有一种加压泵带自动的。只要一开水喉,若水压过低它就会自动接通电源加压。关闭水喉时它的压力达到一定时会自动停,可调节压力的大小的,很好用,才二三百元。
随缘先生 发表于 2011-2-14 20:49
那个是压差开关,不是压力开关。

没有压差就没有流量,没有流量不代表没有压力。
每次遇到装B的人,哥都是默默的低头,不是哥修养好,哥是在找砖头!
非常感谢楼中众多师傅的热心讨论和指教!综合所述,看来想要省钱又要达到预期要求是不可能的了,看到楼上众师傅们的讨论,我至少想通了一点,那就是加压泵之后的水管的容积是很小的,就如WD40师傅所言的,即使有人洗个手都会开泵的,因为这时管路中的水压会下降的很快……真要在一定时间段内水压能维持在某个范围的压力,就得像空压机那样加个储气灌一样加一个所谓的压力灌才行的了……这个情况我会跟上司如实反映,由他来选择……现在我只想说,谢谢楼中所有的师傅!没有你们的热心交流,我还真的没有想到这样的仔细!谢谢!!!
人这一生只做两件事~一求人~二帮人~如果遇到装B的人~哥都是默默的低头~不是哥装谦虚~也不是在找砖头~哥是看不起他!
我认为就三楼的最方便实用了!我以前上班公司里也装了一个!其实这玩意儿就是我们平时的抽水泵的改良品!出水口处装了个小罐罐,里面可能有个浮球开关,当出水关闭时,由于水泵工作,出水口处水压加大,到一定值关闭水泵,出水口放水时,水压下降启动水泵开启!就这么简单!
这玩意儿也有灵敏度的,你可以调起来洗手开很小水量时不启动!
WD40师傅太专业了!压差开关的确准确些!我平时也是笼统地称它为压力开关!
你已有泵和压力表了,再加个储压罐就行了。
黑光
装个加压泵就可以了
努力了不一定成功,不努力一定失败:
研究一下小型空压机就知道怎么做了
你站在桥上看风景,看风景的人在桥上看你。明月装饰了你的窗子,你装饰了别人的梦。
谢谢师傅们的热情!现在问题已经是很明了,呵呵~我的上头领导们为此开了个会,专门讨论了这个事,最终的结论是,把水塔移到100多米开外的一栋办公楼(6层楼)的楼顶上,水塔底部离地面的距离足有23米,这个高度产生的压力应该足够满足使用的了~谢谢你们!
人这一生只做两件事~一求人~二帮人~如果遇到装B的人~哥都是默默的低头~不是哥装谦虚~也不是在找砖头~哥是看不起他!
如果是长期使用的话,最好还是上一个变频的,很方便也很管用的。