海尔kfr-36gw/bpf变频空调室外机不启动

开机后运转灯一亮即灭,电源灯闪,室外机 不启动                                                                                                                                                                                                                                             该机使用将近有十年,分析故障可能是由于过载保护,管温传感器不良,够电流,电源电压低等原因引起的, 检测220v电源正常。检测压缩机启动电容也正常,检测管温传感器阻值接近无穷大,更换后正常。因管温传感器变质,造成cpu检测盘管温度异常,发出过载保护指令。   正常传感器的阻值应在8k 左右。
谢谢分享
学习啦。谢谢楼主。问在哪测220V电压?