求助:三相四线电表接互感器的计算方法

请教各位师傅,三相四线电表接互感器应该怎样计算它的度数。互感器参数:流比5A   0.6KV   Hz5VA   一次电流一次砸数为:200:1   100:2    50:4   40:5    20:10 我现在电表是14度该如何计算。

回复 1# 的帖子

看得我糊里糊涂,电流互感器的标牌上注有,功率,容量,电流比
电流比是它的关键参数,有300/5 200/5 100/5等等  例如;300/5初级容量300A次级容量就为5A
你的电表计算方法是(以300比5为例):14*(300/5)=14*60=840
电表读数乘以实际变比即可。
主要是看变比,二楼正解
主要是看变比
2楼说得对,就这样计算

回复 1# 的帖子

你所说的一次电流一次匝数为:200:1   100:2    50:4   40:5    20:10是电流互感器的铭牌上的数据,看接线的变比应检查电流互感器穿芯的导线根数,如果穿芯为两根,变比就是100/5 ,电表是14度,总电度即为20*14=280度。
楼上说的对,主要看一次穿线的匝数,用电表数乘倍率即可。
返回列表