标题:
新柯空调保护停机???
[打印本页]
作者:
风力侯
时间:
2009-9-9 22:08
标题:
新柯空调保护停机???
运行压力低压0.45,运行10分钟左右压机热保护跳开停机,散热片清洗,外风机也正常,我估计是压机有问题,请各位看有啥办法吗?冷机可运行1个多小时,望支招,谢谢
作者:
蓝景建
时间:
2009-9-9 22:46
注意检查用户家电压是否波动大。积液缸有凝露吗?这有冷却压机作用。
作者:
xq2535
时间:
2009-9-10 16:50
估计是2P柜机吧
作者:
天空空
时间:
2009-9-10 17:19
换压机没错的
作者:
任怀轩
时间:
2009-9-11 08:51
注意检查用户家电压是否波动大
作者:
黄洪辉
时间:
2009-9-11 17:26
系统有空气吧。应加点冷冻油
作者:
信得
时间:
2009-9-11 22:20
电流,电压,压力有变化吗?如没变化可能是压缩机保护器不良,保护后外风机还转吗?外风机如无转是内机保护了。
作者:
风力侯
时间:
2009-9-12 07:39
此机是压机热保护先跳开停机,外风机同时也停了,电压250V稳定,压机温升很快,我估计压机有问题
作者:
龙之音
时间:
2009-9-12 14:49
是否压机缺油造成的
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://scm.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0