标题:
A3电源
[打印本页]
作者:
华峰电子
时间:
2009-3-1 19:49
标题:
A3电源
一台熊猫的组装机器.A3电源.现在是断开所有的负载,次级有60多V的电压,在保险那里串的150W灯泡非常亮 300V拉低只有几十V了.所有的三极管 二极管 电阻电容都脱开量过没问题 有谁给指点一下 我用模块带了也试过 只要调到130V也是一样的
作者:
宋星宇
时间:
2009-3-1 19:59
看的不大懂,
作者:
薛祖江
时间:
2009-3-1 19:59
开关变压器坏了 吧,你换一只试试看啊
作者:
yuanmoumou
时间:
2009-3-1 20:00
晕!A3电源总共才机个零件啊。您牛!
作者:
华峰电子
时间:
2009-3-1 20:02
就是在保险那里串了个150W灯泡 把负载都脱开了,+B那里也接了个100W的灯泡.+B有60多V的电压 但150W保险那里的灯泡非常亮
作者:
华峰电子
时间:
2009-3-1 20:03
关键是我都查了就一个开关变压器没查了哎 郁闷啊
作者:
zbt998
时间:
2009-3-1 20:11
你负载接100W肯定不行,串150W不亮才怪,负载接25W试试看.
作者:
宋星宇
时间:
2009-3-1 20:13
那应该是电源过流了,电源管很烫吧?换开关变压器吧!
作者:
冬林
时间:
2009-3-1 20:38
原帖由
华峰电子
于 2009-3-1 20:02 发表
就是在保险那里串了个150W灯泡 把负载都脱开了,+B那里也接了个100W的灯泡.+B有60多V的电压 但150W保险那里的灯泡非常亮
把接B1的灯泡去掉,单用灯泡代替保险管,必要时断开行负载,即可放心修理电源使B1电压恢复就行了。
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://scm.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0