Board logo

标题: 三垦变频器VM05出现OH代码,怎么修 ,可以调吗?有天津塘沽会修的吗? [打印本页]

作者: wangshengwei009    时间: 2007-9-27 21:02     标题: 三垦变频器VM05出现OH代码,怎么修 ,可以调吗?有天津塘沽会修的吗?

三垦变频器VM05出现OH代码,怎么修 ,可以调吗?有天津塘沽会修的吗?
作者: 烂泥    时间: 2007-9-27 23:51

VM05出现OH代码,表示变频器散热片温度异常.

检查散热系统,比如散热风扇,以及温度检测探头.
另外,变频器处于过载状态也会令散热片温度异常.

作者: wangshengwei009    时间: 2007-9-29 22:53     标题: 是风扇不转了,

我换了个2个插头的风扇,还是不行,原来是三个插头的风扇,不知道有没有关系~
作者: 烂泥    时间: 2007-9-29 23:16

散热风扇有速度反馈的,要用三脚的才可以.
作者: wangshengwei009    时间: 2007-9-30 21:46     标题: 那是不是换了3角的风扇就OK了吗?

还要不要条参数那?对了斑竹 你是那的 ?
作者: 烂泥    时间: 2007-10-1 00:00

散热风扇用三脚带速度反馈的,注意安装尺寸,风扇电压(小功率的变频器大多是+24V的),转速(低了影响散热效果及误报警,高了影响风扇寿命).
换风扇不用调变频器参数的.
作者: 烂泥    时间: 2007-10-1 00:05

我在广东一个偏僻小城,对于变频器也是知一点皮毛.
作者: wangshengwei009    时间: 2007-10-2 21:40     标题: o ~还以为你是我这边的那~要是你在这边就请你来给 我弄了\


作者: wangshengwei009    时间: 2007-10-6 22:09     标题: 我换了,还是不行,怎么办? 斑竹救命

我换了一个24V0.14A的3脚风扇,原来的的是24V0.13A的3脚,下载可以开机了,只是开几分钟还出OH代码,原来不能开机,一开机就保护,
是不转速底的问题 ,还是其他什么问题,怎么解决?要想调参数该调哪个?
作者: 烂泥    时间: 2007-10-6 22:22

你直接换一个原装的风扇上去吧,省时省心.
作者: wangshengwei009    时间: 2007-10-9 12:36     标题: 原装的不好买啊~斑竹 帮帮我吧 ~






欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://scm.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0