返回列表 回复 发帖

一台硫化机文本显示器故障请教

一台0.63兆牛平板硫化机,可手动开合模,硫化无记时;自动态,合模后1分钟自动开模,不能正常使用。显示器显示:"某某制造有限公司,正在通讯。。。。。。”查文本显示器+24V正常,查显示器与PLC通讯线及插头,插座均正常,请大家帮我分析这是什么问题?
一台0.63兆牛平板硫化机,可手动开合模,硫化无记时;自动态,合模后1分钟自动开模,不能正常使用。显示器显示:"某某制造有限公司,正在通讯。。。。。。”查文本显示器+24V正常,查显示器与PLC通讯线及插头,插座均 ...
弓连成 发表于 2011-4-11 09:52 PM
“通讯线及插头,插座均”?

是否修改过通讯模式或相关参数?

检查通讯卡或通信模块?
互相学习 共同提高
欢迎你和我交流工业控制和电子电器维修技术,也希望能成为你的朋友.
我的空间:
http://user.qzone.qq.com/68799905/infocenter
http://user.qzone.qq.com/343275798/infocenter
没有动过机内的任何件,这台机子使用还不到2年就出现如此故障。
上网查一下厂家电话,咨询一下厂家。
努力了不一定成功,不努力一定失败:
已联系厂家,厂家负责换新。
厂家在程序里面设置了时间锁,专等设备过保修期后出故障好再来维修收费!
你站在桥上看风景,看风景的人在桥上看你。明月装饰了你的窗子,你装饰了别人的梦。
6# ltqltqjhy
不会吧?还有这么黑的厂家?
返回列表